Weereens die bewys van opgerolde krag kabel terwyl dit gekoppel is.

replies: 44
views: 812
17 Jul 2021 @ 09:57:59 am
Gerden
Gold Member
48% Profile Strength
Posts: 218
Joined: 04 Jan 2021

Gisteraand kom buurvrou aangehardloop en verneem sy het geen krag nie.

Ek kyk by die DB bord en sien die "Earth Leakage" het afgeskakel.

Skakel hom en bly aanhoudend afskakel.

Toe begin foutsporing en begin by die maklikste punt.

Haar krag kabel van +\- 20mt is slegs 3mt afgerol vir krag vanaf kragpunt na karavaan.

Ek bevind die kabel is vuurwarm en sien die kabel het begin smelt.

Danksy die oord se "Earth Leakage" het gewerk anders het sy nou met ń afgebrande karavaan gesit.

👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
17 Jul 2021 @ 12:39:37 pm
Chuck Norris
Alpha Centauri Member
100% Profile Strength
Posts: 10524
Joined: 13 Jan 2014
Experience: 41 years

En steeds is daar mense wat Glo dit kan nie gebeur nie.

Kan nog goed onthou, ons het dit in die kunsvluit klas geleer op laerskool.

Seker was dit net vir die platte land skole se leer plan.

 

Al weer oppad iewers heen.
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
17 Jul 2021 @ 13:50:46 pm
Swanie
Jupiter Member
100% Profile Strength
Posts: 1486
Joined: 26 May 2013
Experience: 47 years

Gisteraand kom buurvrou aangehardloop en verneem sy het geen krag nie.

Ek kyk by die DB bord en sien die "Earth Leakage" het afgeskakel.

Skakel hom en bly aanhoudend afskakel.

Toe begin foutsporing en begin by die maklikste punt.

Haar krag kabel van +\- 20mt is slegs 3mt afgerol vir krag vanaf kragpunt na karavaan.

Ek bevind die kabel is vuurwarm en sien die kabel het begin smelt.

Danksy die oord se "Earth Leakage" het gewerk anders het sy nou met ń afgebrande karavaan gesit.

plaas asb foto dat mense kan sien  uit eie gelede

Kom ons gaan kamp
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
17 Jul 2021 @ 15:58:21 pm
Gerden
Gold Member
48% Profile Strength
Posts: 218
Joined: 04 Jan 2021

plaas asb foto dat mense kan sien  uit eie gelede

Sodra die antie haar middag slaap gehad het sal ek foto gaan neem.

Die kabel was ook ń 8mm dikte kabel instede van 12mm.

Die 8mm het nogsteeds bietjie baie Amps gekry en so ietwat warm geraak, masr die nag deurgebring.

Vandag ń "HD" 12mm kabel opgemaak en alles nou Sharpies.

 

👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
17 Jul 2021 @ 16:26:14 pm
Gerden
Gold Member
48% Profile Strength
Posts: 218
Joined: 04 Jan 2021

Sodra die antie haar middag slaap gehad het sal ek foto gaan neem.

Die kabel was ook ń 8mm dikte kabel instede van 12mm.

Die 8mm het nogsteeds bietjie baie Amps gekry en so ietwat warm geraak, masr die nag deurgebring.

Vandag ń "HD" 12mm kabel opgemaak en alles nou Sharpies.

 

Die antie het ontwaaklaughing.

 

👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
17 Jul 2021 @ 17:22:17 pm
Swanie
Jupiter Member
100% Profile Strength
Posts: 1486
Joined: 26 May 2013
Experience: 47 years

Die antie het ontwaaklaughing.

 


Dankie Gerrie
Kom ons gaan kamp
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
18 Jul 2021 @ 07:45:11 am
Relaxed Camper
Luhman 16 Member
100% Profile Strength
Posts: 18414
Joined: 05 May 2015
Experience: 8 years

Ek wou ook my 2.5mm vervang het met 1.5mm, maar gevoel 1.5mm word bietjie warm met 2x blaas heatertjies

WAARSKUWING:

Kampeer is aansteeklik en verslawend 😁
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
18 Jul 2021 @ 08:45:15 am
FlipnTilla
Titanium Member
92% Profile Strength
Posts: 515
Joined: 28 Jun 2011
Experience: 48 years

Was die koord om 'n metaal houer gedraai, of was dit net opgerol soos in die fotos?

Flip de Wet
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
18 Jul 2021 @ 09:51:29 am
Swanie
Jupiter Member
100% Profile Strength
Posts: 1486
Joined: 26 May 2013
Experience: 47 years

Was die koord om 'n metaal houer gedraai, of was dit net opgerol soos in die fotos?

as dit om metaal houer gerol is word dit net vinniger warm

albei is dodelik

 

Kom ons gaan kamp
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
18 Jul 2021 @ 10:26:28 am
Gerden
Gold Member
48% Profile Strength
Posts: 218
Joined: 04 Jan 2021

Was die koord om 'n metaal houer gedraai, of was dit net opgerol soos in die fotos?

Môre FlipnTilla.

Die kabel was net so opgerol, maar ek glo dieselfde sou gebeur het, hetsy oproller of sonder oproller.

 

👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
18 Jul 2021 @ 10:28:04 am
FlipnTilla
Titanium Member
92% Profile Strength
Posts: 515
Joined: 28 Jun 2011
Experience: 48 years

Dankie.  

Flip de Wet
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
18 Jul 2021 @ 13:49:03 pm
Relaxed Camper
Luhman 16 Member
100% Profile Strength
Posts: 18414
Joined: 05 May 2015
Experience: 8 years

Sodra die antie haar middag slaap gehad het sal ek foto gaan neem.

Die kabel was ook ń 8mm dikte kabel instede van 12mm.

Die 8mm het nogsteeds bietjie baie Amps gekry en so ietwat warm geraak, masr die nag deurgebring.

Vandag ń "HD" 12mm kabel opgemaak en alles nou Sharpies.

 

As jy noem 8mm en 12mm, is dit die totale dikte van die hele kabel...3 drade met sy omhulsel?

WAARSKUWING:

Kampeer is aansteeklik en verslawend 😁
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
18 Jul 2021 @ 17:42:16 pm
Gerden
Gold Member
48% Profile Strength
Posts: 218
Joined: 04 Jan 2021

As jy noem 8mm en 12mm, is dit die totale dikte van die hele kabel...3 drade met sy omhulsel?

Jip, wat beteken 2,5mm gauge/draad wat dan in totaal 12mm gee met isolasie.

 

👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
18 Jul 2021 @ 18:26:51 pm
Relaxed Camper
Luhman 16 Member
100% Profile Strength
Posts: 18414
Joined: 05 May 2015
Experience: 8 years

Jip, wat beteken 2,5mm gauge/draad wat dan in totaal 12mm gee met isolasie.

 

👍

WAARSKUWING:

Kampeer is aansteeklik en verslawend 😁
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
19 Jul 2021 @ 11:57:33 am
Bostoe
Pluto Member
92% Profile Strength
Posts: 5026
Joined: 11 Dec 2013
Experience: 36 years

Mens moet so versigtig wees met krag daai coil effek is maar i resep vir probleme gelukkig het al die veiligheids toestele gewerk 

Haak daai wa kamp bly koning
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
19 Jul 2021 @ 12:16:48 pm
Fred
Neptune Member
100% Profile Strength
Posts: 4127
Joined: 09 Mar 2016
Experience: 53 years

Van aardlekkasiebreker gepraat, wonder ek waarom karavane nie sulke eenhede standaard het nie.  Alle woonhuise het dit waarskynlik verpligtend en in 'n karavaan is elektrisiteit netso 'n groot gevaar as in 'n huis. Waarskynlik het nie alle karavaanparke sulke toerusting nie en dan is die kampeerders in gevaar.  Daar was al op hierdie Forum drade waar mense genoem het dat die karavaan hulle skok.  Dit sou waarskynlik nie die geval gewees het as daar 'n aardlekasiebreker in die karavaan was nie, want die sou uitgeskop het as die krag deur die mens na die aarde gelei word en die eienaar sou dan verplig gewees het om die fout op te spoor en te laat herstel voor daar dak ongevalle voorkom.  Dis nie 'n duur apparaatjie nie en dit is heel maklik om te installer (weet nie of dit dalk deur 'n gekwalifiseerde elektrisiën gedoen moet word nie), maar ek het die self gedoen en voel nou veiliger.

Het is beter rijk te leven dan rijk te sterven
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
19 Jul 2021 @ 13:39:21 pm
Swanie
Jupiter Member
100% Profile Strength
Posts: 1486
Joined: 26 May 2013
Experience: 47 years

Fred,

Die volgende moet ons eers verstaan

Earth Leakage / aardlek eenheid;

Is vir die uitsluitlikke doel om mense lewens te beskerm

Cuircuit Breaker / Stroom breker

Is vir die beskering van toerusting

 

Die probleem dat jou Karavaan skok is 90% die OORD se krag wat nie behoorlik geaard is nie.

As jy jou wa behoorlik wil aard sal jy 'n Earth Spike moet slaan an dan aan die aard. Maar dan gaan jy ook die oord se Aard deur jou verlekngkoord ondersteun wat vir jou probleme gaan gee.

Onthou jou corner steadys het meeste plastic pads / jou bande Rubber / jou neuswiel Rubber. So daar is nie veel kaans vir gesonde aard kontak nie

 

 

Kom ons gaan kamp
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
19 Jul 2021 @ 14:06:05 pm
FlipnTilla
Titanium Member
92% Profile Strength
Posts: 515
Joined: 28 Jun 2011
Experience: 48 years

Swanie wil net effe met jou verskil. Die breker beskerm nie jou toerusting nie, maar beperk net die stroomlading na jou toerusting om te verhoed dat die bedrading warm word en uitbrand. Dit help natuurlik ook die Oord om jou verbruik te beperk.

Moet ook nie die aardlekkasie blindelongs vertrou nie.  Ek toets al jare lang 'n Oord se krag voor ek opkoppel. Baie gereeld werk die ding nie. Moet ook nie net die knoppie druk en as dit afskakel aanneem dit is reg nie. Dit moet teen 23mA afskakel. 

Wat die karavane wat skok betref het ek gevind dat dit meestal voorkom waar die lewendige en nutrale draad omgedraai is.  Het ook gevind dat aan die Natalse Noordkus statiese elektrisiteit voorkom as die noordooste wind waai - weet glad nie hoehom dit so is nie en kon ook nog nie iewers 'n verduideliking kry nie.

 

Flip de Wet
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
19 Jul 2021 @ 14:32:52 pm
Fred
Neptune Member
100% Profile Strength
Posts: 4127
Joined: 09 Mar 2016
Experience: 53 years

Swanie, die aardlekkasie het nie regtig 'n aande nodig nie.  Dit klink uit sodra daar 'n verskil is tussen die strome in die positiewe en negatiewe draad wat kan gebeur as een van die drade deur lou liggaan geaard word maar ook as dit deur die aarddraad gebeur.  Indien nie, sal dit uitklink sodra daar 'n ongelykheid tussen die twee drade is as gevolg daarvan dat krag deur jou lyf geaard word.  Toets dit maar- ek het na 'n elektrisieën dit vir my verduidelik het. Dit sal nie veel help om jou karavaan met 'n pen in die grond te aard nie, want jy gaan oral binne die karavaan net aan nie-geleidende materiaal vat. As jy wel aan sê maar die ketel vat waar daar 'n aardlek is en jy is nie geaard  nie, sal jy dit waarskynlik nie eers agterkom nie en die aardlekkasie ook nie.  As jy wel deur jou liggaam 'n aardlekkasie veroorsaak,is die skokkie so gering dat jy dit amper nie agterkom nie.  Dit kan gebeur as jy buide die karavaan is wanneer jy 'n aard-kortsluiting veroorsaak.  Jou kragkabel  is ook aan die oord se stelsel gekoppel wat hopelik geaard is, so jou karavaan se aardlekkasie behoort uit te klink sodra daar 'n lekkasie na die aarde in jou karavaan voor kom. Die oord s'n behoort dan ook uit te klink as hue wel so-iets het.

Het is beter rijk te leven dan rijk te sterven
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
19 Jul 2021 @ 15:54:16 pm
Swanie
Jupiter Member
100% Profile Strength
Posts: 1486
Joined: 26 May 2013
Experience: 47 years

Flip

Swanie wil net effe met jou verskil. Die breker beskerm nie jou toerusting nie, maar beperk net die stroomlading na jou toerusting om te verhoed dat die bedrading warm word en uitbrand. Dit help natuurlik ook die Oord om jou verbruik te beperk.

'n Stroombreker is 'n elektriese skakelaar wat ontwerp is om 'n elektriese stroombaan te beskerm teen skade wat veroorsaak word deur oorstroom / oorbelasting of kortsluiting. Die basiese funksie daarvan is om stroomvloei te onderbreek


Werkbeginsel van aardlekstroombreker (ELCB) en reststroomtoestel (RCD). Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) is 'n toestel wat gebruik word om strome wat van 'n installasie na die aarde lek direk op te spoor en die krag te sny en word hoofsaaklik gebruik in TT-aardingsstelsels
Aardlekkasie is elektriese stroom wat via 'n onbedoelde pad na die aarde vind. Daar is twee kategorieë: onbedoelde aardlek, wat voortspruit uit foutiewe isolasie of toerusting, en opsetlike aardlek, wat die gevolg is van die ontwerp van toerusting. Dit lyk vreemd om aardlek te "ontwerp", maar dit is soms onvermydelik - byvoorbeeld, IT-toerusting veroorsaak dikwels aardlek, selfs al werk dit behoorlik. Ongeag die bron van aardlek, dit moet voorkom word dat dit elektriese skokke veroorsaak. Dit word gewoonlik gedoen deur of RCD's (reststroomtoestelle) of RCBO's (reststroomstroombrekers met oorstroombeskerming) te gebruik. Dit meet die stroom in die lyngeleier en vergelyk dit met die stroom in die neutrale geleier. As die verskil die mA-gradering van die RCD of RCBO oorskry, sal dit struikel. Aardlekkasie werk meestal soos bedoel, maar soms struikel 'n RCD of RCBO sonder enige duidelike rede - dit is 'oorlasstruikeling'. Die beste manier om dit aan te pak, is met 'n aardlekklampmeter, soos die Megger DCM305E. Dit word om die lyn en neutrale geleiers vasgeklem (maar NIE die beskermende geleier nie!) En meet die aardlekstroom. Skakel al die MCB's in die verbruikerseenheid af en plaas die aardlekklem om die hoofkabels om te besluit watter stroom oorlas veroorsaak. Skakel elke stroombaan om die beurt aan. As 'n mens die aardlek moontlik aansienlik laat toeneem, is dit waarskynlik die probleemstroombaan. Besluit vervolgens of die lekkasie opsetlik is. As dit die geval is, is die een of ander vorm van lasverspreiding of stroomverdeling nodig. As dit onbedoelde lekkasie is - die gevolg van 'n fout - moet die fout gevind en herstel word. Moenie vergeet dat die probleem 'n foutiewe RCD of RCBO kan wees nie. Om te kyk, doen 'n RCD-oprittoets. As dit 'n 30 mA-toestel is - die algemeenste gradering - moet dit tussen 24 en 28 mA beweeg. As dit teen 'n laer stroom draai, moet dit waarskynlik vervang word.
Kom ons gaan kamp
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
19 Jul 2021 @ 16:39:54 pm
Gerden
Gold Member
48% Profile Strength
Posts: 218
Joined: 04 Jan 2021

Vir ekstra veiligheid, kap ek ń tentpen voor die A-Raam en haak ketting  deur pen vir dubbel "Earth".

👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
19 Jul 2021 @ 19:34:42 pm
FlipnTilla
Titanium Member
92% Profile Strength
Posts: 515
Joined: 28 Jun 2011
Experience: 48 years

Dankie vir die leesstof Swanie, maar ek verstaan nog glad nie hoe die brekers jou toerusting beskerm nie.  Skade word veroorsaak deur volts wat te hoog of te laag is en die brekers het geen invloed hierop nie.   

Flip de Wet
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 09:05:03 am
Gerden
Gold Member
48% Profile Strength
Posts: 218
Joined: 04 Jan 2021

Na bykans groot skade glo ek aan ń Earth Leakage Breaker.

Een Desember terwyl ons met vakansie was, plunder die RDP's die hoof verskaffer wat kragtoevoer na die paar huise in ons sy straat krag verskaf.

Met terugkoms nadat die Muslikkepaliteit die krag verskaffer herbedraad het vind ons dat ons huis verskriklik baie warm is, veral die vloere.

Ons huis was geteel van voor tot agter met absoluut geen matte en geen "Under Floor Heating" sisteem nie.

As jy gaan stort, dan dans jy soos ń "Ballerina" in die stort agv die skok golfieslaughing.

My buurman, ń elektriese kontrakteur kom kyk en bevind dat een draad se isolasie beskadig is tydens die herbedrading.

Geen "Breakers" het "Ge-Trip" nie.

Die BELANGRIKSTE wat gevind is: Na 30-jaar wat ons daar gewoon het, was my huis nooit toegerus met ń "Earth Leakage Breaker" nie.

Buurman reken: Julle is gelukkig om nog ń huis te hê en nie ń ashopie nieyell

👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 09:56:30 am
Fred
Neptune Member
100% Profile Strength
Posts: 4127
Joined: 09 Mar 2016
Experience: 53 years

Magtie Gerrie, dis 'n riller, julle kon dood gewees het.!  Ek het gedink alle huise het 'n aardlekkasie skakelaar. Toe julle die huis gekoop het, moes die verkoper 'n "compliance" sertifikaat bekom het en die belangrikste waarvoor getoets word, is of alles behoorlik geaard is.  Iemand het verneuk.

Het is beter rijk te leven dan rijk te sterven
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 10:24:58 am
Swanie
Jupiter Member
100% Profile Strength
Posts: 1486
Joined: 26 May 2013
Experience: 47 years

Flip

Dit is sodra jou toerusting begin warm word trek dit meer stroom dan klik die uit.  Omdat dit uitklik beskerm dit die item van oorverhitting en ook jou bedrading systeen van oorverhitting omdat dit nou abnormale stroom trek wat tot die smelt van drade kan lei.

Die woord toerusting word wyd gebruik in die sin omdat jou bedrading systeem ook deel van die omskrywing form

 

Kom ons gaan kamp
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 11:32:47 am
Fred
Neptune Member
100% Profile Strength
Posts: 4127
Joined: 09 Mar 2016
Experience: 53 years

Swanie, dis nie so nie.  Aardlekkasie klink uit wanneer stroom na aarde gelei word en nie wanneer 'n apparaat te veel stroom trek nie.  Stroombrekers het wel 'n maksimum stroomkapasiteit wat op die apparaatjie gedruk is, maar dis 'n aanduiding van hoeveel stroom dit kan hanteer voor dit begin beskadig. 

 

Het is beter rijk te leven dan rijk te sterven
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 11:49:46 am
Fred
Neptune Member
100% Profile Strength
Posts: 4127
Joined: 09 Mar 2016
Experience: 53 years

Ek bedoel aardlekkasieskakelaars, nie stroombrekers nie.

Het is beter rijk te leven dan rijk te sterven
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 12:27:01 pm
Fred
Neptune Member
100% Profile Strength
Posts: 4127
Joined: 09 Mar 2016
Experience: 53 years

'n Stroombreeker sal, soos Flip sê, nie uitklink as 'n apparaat warm word omdat hy meer stroom as waarvoor hy ontwerp is, trek nie.  Dit sal net uitklink as die stroom wat deur hom vloei, sy kapasiteit oorskry. Dit kan wel gebeur as die apparaat  soveel stroom trek dat die breker se kapasiteit oorskry word, maar nie noodwendig nie

Het is beter rijk te leven dan rijk te sterven
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 14:12:51 pm
Gerden
Gold Member
48% Profile Strength
Posts: 218
Joined: 04 Jan 2021

Magtie Gerrie, dis 'n riller, julle kon dood gewees het.!  Ek het gedink alle huise het 'n aardlekkasie skakelaar. Toe julle die huis gekoop het, moes die verkoper 'n "compliance" sertifikaat bekom het en die belangrikste waarvoor getoets word, is of alles behoorlik geaard is.  Iemand het verneuk.

Middag Fred.

Destyds toe ek nog werksaam was by die ou Spoorweg was dit ń privaat hertoekennings huis wat hulle verhuur het.

Nie ń ou suurtsteen Spoorweg huis nie, maar modern.

Ons het gehuur teen R75/maand en toe hulle aankondig dat huurders markverwante huur gaan betaal het ons besluit om dan eerder te koop.

Daarom was vereiste prosedures "ge-bypass".

Toe ek nou verkoop het, moes ek alles inplek bring.

Daar was voorheen aangebou sonder die nodige planne.

Op die einde van die dag het dit my ń fortuin gekos om alles volgens wet te kry.

Gelukkig het die verkoop toe suksesvol verloop na al die nagmerries.

 

👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 14:22:21 pm
HM
Pluto Member
85% Profile Strength
Posts: 4544
Joined: 06 Jan 2009
Experience: 48 years

Kyk hier is 'n klomp teenstrydighede. Ek begin ook nou deurmekaar raak.

Die stelling dat 'n aardlekskakelaar nie 'n aard nodig het nie is nie waar nie. Die neutraal draad is gewoonlik buite by die hoofskakelaar/meter verbind met die aard. In an open circuit the voltage between neutral and earth is zero.

Mense wat 'n tingel voel wanneer hulle kaalvoet buite aan iets metaals aan die woonwa vat se oorsaak is gewoonlik as gevolg van 'n swak aard by die oord. Dit is waarom die aardlek by die kragboks buite nie klink nie. Die aarlekskakelaar in die wa gaan ook dan niks help nie. 

 

 

The Happy Campers.
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 15:33:20 pm
Fred
Neptune Member
100% Profile Strength
Posts: 4127
Joined: 09 Mar 2016
Experience: 53 years

Hendrik, Omdat die aaardlekkasiesekering uitklink sodra daar 'n ongelykheid tussen die twee drade is, het dit nie 'n aarddraad nodig om te werk nie.  Ek stel nie voor jy moet daarsonder wees nie, ek noem net 'n feit. Europese apparaat het meestal nie eers 'n derde draad nie omdat die aardlekkasieapparaat dit eintlik onnodig maak. Kyk maar na al die elektriese bore en so meer wat jy koop.  Die aarddraad sorg wel dat dit sal uitklink sodra daar so 'n kortsluiting is nog voordat iemand die krag deur sy liggaam aard.  Die persoon wat aan een van die drade raak, kan dit aard wat sal veroorsaak dat daar 'n ongelykheid veroorsaak word.  Dit reageer nie op 'n stroom op die aarddraad  nie, maar slegs op die ongelykheid tussen die twee kragdrade.

As jy 'n 'tinkle' voe soos jy noem, is daar 'n lekkasie êrens wat 'n fout is.  En die aardlekkasie in die karavaan, as hy so-iets het, sal beslis in so 'n geval uitklink.

Het is beter rijk te leven dan rijk te sterven
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 16:07:50 pm
HM
Pluto Member
85% Profile Strength
Posts: 4544
Joined: 06 Jan 2009
Experience: 48 years

Fred. Alle toerusting wat net twee drade het, het dubbel isolasie. Dit is waarom dit nie saak maak watter kant om die prop ingedruk word nie. 

Stem jy saam met die volgende onder normale omstandighede.

Die spanning tussen live en neutral is 240v

Die spanning tussen live en earth is 240v

Die spanning tussen neutral en earth is 0

 

 

The Happy Campers.
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 16:25:15 pm
HM
Pluto Member
85% Profile Strength
Posts: 4544
Joined: 06 Jan 2009
Experience: 48 years

As jy 'n 'tinkle' voe soos jy noem, is daar 'n lekkasie êrens wat 'n fout is.  En die aardlekkasie in die karavaan, as hy so-iets het, sal beslis in so 'n geval uitklink.

Fred. Hier praat ek uit ondervinding. Sover ek weet is meeste Jurgens woonwaens met 'n aardlekkasie skakelaar toegerus op die DB. 

Nieteenstaande het my woonwa my geskok by sekere oorde. Nie almal nie en ook nie by my huis nie. Die enigste manier om dit te verhoed was om 'n aardpen in te slaan en dit aan die chassis van die wa te koppel. 

My vraag. Waarom het die aardlekkasie in die wa toe nie uitgeklink nie? Die pad van die elektrisiteit deur die draad het dan nog minder weerstand as deur my liggaam.

The Happy Campers.
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 16:40:35 pm
Fred
Neptune Member
100% Profile Strength
Posts: 4127
Joined: 09 Mar 2016
Experience: 53 years

Die aardlekkasie is ontwerp om 'n sekere klein stroom deur te laat voordat dit uitklink.  Ek kan nie die hoeveelheid op ons huis waar ons nou is s'n sien nie.  Ek wonder of nuwe eenhede dalk 'n standaard toelaatbare lekkasie toelaat en dalk is dit daarom dat daar niks op hom gestempel is nie. In Pietersburg het ons op 'n stadium een gehad wat te sensitief was en wat uitgeklink het wanneer die oond aan was.  Die elektrisieën het gemeen die element se spiraaldraad het 'n induksiestroom in die buis om die draad veroorsaak wat genoeg was om die aardlekkasie te laat uitklink.  Ek kan nie onthou hoeveel milliAmp dit was nie. Hy het een wat 'n groter stroom toelaat geïnstalleer. Ek raai die effense 'tinkle' wat jy gevoel het, was waarskynlik onder jou eenheid se drumpel, daarom het hy nie uitgeklink nie.  Ek is nie 'n elektrisieën nie, so praat maar uit ondervind, wat my meegedeel is en van oplees.  

Het is beter rijk te leven dan rijk te sterven
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 17:32:27 pm
HM
Pluto Member
85% Profile Strength
Posts: 4544
Joined: 06 Jan 2009
Experience: 48 years

Ek aanvaar jy stem saam met my metings oor die drie pole in 'n oop kring. Wat ek daarmee wil se is dat die neutraal draad wat deur die aardlek gaan is inderwaarheid ook geaard buite by die meter of distrubusiepunt na die huise.  Dus sy naam "earth leakage".

Die rede waarom die aardlek in die woonwa nie klink nie is omdat die lek (al 50 volt gemeet) voor die woonwa DB is. Die woonwa se aardlekskakellaar sal net werk vir enigiets van die DB na die elektriese toestelle soos yskas ens.

 

The Happy Campers.
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 17:34:39 pm
FlipnTilla
Titanium Member
92% Profile Strength
Posts: 515
Joined: 28 Jun 2011
Experience: 48 years

Heeltemal reg Fred.  Tot op 30mA is hy nog reg.  Die idiaal is tussen 15 en 23 mA.

Hier was so 4 jaar gelede 'n draad waar dit in diepte bespreek was.

Ek sal beslis nie by enige park inprop voor ek die krag nie toets nie.

Die metertjie hiervoor word ook weer in die nuutste Ry & Sleep bespreek. Koop een, toets die krag en gebruik dan een van Ellies se spike/dips proppe om jou goed te beskerm.

Flip de Wet
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 18:02:10 pm
HM
Pluto Member
85% Profile Strength
Posts: 4544
Joined: 06 Jan 2009
Experience: 48 years

Dat die aardlek bo 'n sekere lesing eers uitklink is gewis. Maar die 50 volt "tinkel" is glad nie aangenaam nie. En nee Flip, die woonwa se bedrading en kabel se polariteit was korrek.

Waarom dit net by sekere oorde gebeur is die vraag.

 

The Happy Campers.
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 18:18:50 pm
Fred
Neptune Member
100% Profile Strength
Posts: 4127
Joined: 09 Mar 2016
Experience: 53 years

Interessante gesprek die.  Dit is vir my bietjie moeilik om te verstaan waar die lek voor die DB kassie kan wees. Dit is tog net 'n draad vanaf die sok op die karavaan tot by die DB kassie.  Kon jy vasstel presies waar die lekkasie was? Of was dit by die oord se kant? Hoe het jy die 50V gemeet?

Flip, ek het so 'n prop in my karavaan vanwaar krag na alles behalwe die binneligte loop.  Ek het darem nog nooit met die karaavaan skade met spikes gehad nie.  Wel eenmaal by die huis waar 'n PC van die mikrogolfoond geblaas het omdat 'n munisipale amptenaar iets verkeerd gedoen het en 'n paar goed as gevolg van weerlig.  Ek is altyd benoud as die weer swaar word as ons kamp, maar dan eerder vir ons eie veiligheid as vir moontlike skade.  Dis nogal skrikwekkend as dit om jou donder en bliksem as jy in die klein karavaantjie sit wat nie juis 'n" Faraday cage" is nie.  Het dit eenmaal by Grootvadersbos naby Barrydale ervaar.

Het is beter rijk te leven dan rijk te sterven
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
20 Jul 2021 @ 19:57:17 pm
HM
Pluto Member
85% Profile Strength
Posts: 4544
Joined: 06 Jan 2009
Experience: 48 years

Ek het die 50 volt gemeet tussen die chassis van die woonwa en die aardpen wat ek ingeslaan het, voor ek die draad tussen die twee gekoppel het. Ter nagedagte moes ek die amps ook gemeet het.

Dit gedoen met alle kragproppe op die DB uitgetrek en alle skakelaars insluitend die aardlekskakelaar afgesit. 

My vermoede is steeds dat die probleem by die oord se kragtoevoer was en die neutraal draad en aarde 'n klein spanning gehad het. Gewoonlik agv 'n swak aard. Soos Swanie genoem het 'n megger sou waarskynlik die probleem ID.

The Happy Campers.
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
5 days ago @ 09:09:47 am
Fred
Neptune Member
100% Profile Strength
Posts: 4127
Joined: 09 Mar 2016
Experience: 53 years

Ek tree hier uit die gesprek- my kennis skiet tekort.  Dalk sal Danie SLK antwoord.  Hy is 'n werklike deskundige  aangesien dit sy professionele gebied is. (Ek hoop nie hy lag vir my leke-menings niefoot-in-mouth)

Het is beter rijk te leven dan rijk te sterven
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
5 days ago @ 20:49:08 pm
Die Louwvers
Bronze Member
48% Profile Strength
Posts: 20
Joined: 14 Nov 2020

Megger doen n isolasie toets en nie n earth loop test nie.

👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
5 days ago @ 21:17:39 pm
Gerden
Gold Member
48% Profile Strength
Posts: 218
Joined: 04 Jan 2021

Ek tree hier uit die gesprek- my kennis skiet tekort.  Dalk sal Danie SLK antwoord.  Hy is 'n werklike deskundige  aangesien dit sy professionele gebied is. (Ek hoop nie hy lag vir my leke-menings niefoot-in-mouth)

Ek ook.

Ek help waar ek kan, maar my gebied in electricity is beperk: 12 Volt - 24 Volt.

Danie moet inspring met sy kennis.

 

👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
4 days ago @ 10:14:40 am
Relaxed Camper
Luhman 16 Member
100% Profile Strength
Posts: 18414
Joined: 05 May 2015
Experience: 8 years

.

WAARSKUWING:

Kampeer is aansteeklik en verslawend 😁
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
3 days ago @ 18:40:36 pm
Swanie
Jupiter Member
100% Profile Strength
Posts: 1486
Joined: 26 May 2013
Experience: 47 years

Megger doen n isolasie toets en nie n earth loop test nie.

This product has now been discontinued and has been replaced by the ETK - Earth Test Kit

  • Can be used with any of the range of Megger earth testers
  • Easy wind reels
  • Easy use, easy pack away
  • Auger style spikes
  • Tough storage case

The Megger Professional Earth Test Kit is designed to be as practical as possible. Housed in a tough polyethylene carry case, the kit is stored neatly, well-protected and easy to transport. In use the reels are fitted and retained on the spike handles, simply run out the test lead to the instrument and plug in, plug the other end directly into the spike, and test, easy. When the test is complete, unplug the test leads and wind them in, whilst still on the spike.

https://megger.com/electrode-soil-resistivity-stake-and-wire-kit-professional-earth-test-kit

Kom ons gaan kamp
👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
3 days ago @ 20:32:57 pm
Danie-SLK
Pluto Member
92% Profile Strength
Posts: 5111
Joined: 08 Sep 2009
Experience: 44 years

Sjoe hier is nou 'n lekker lang gesprek oor aard lekke. Ek wil net 1 uitvlug soos HM gesê het.

Fred as jou aard draad af is tussen oord en karavaan dan kan die lek nie terug aarde toe nie en kan deur jou vloei. Dit sal jou goed skok en is/kan te min stroom wees om wel die aard lek te klink. Soos Swanie verduidelik het moet daar eers 20-30mA vloei om te klink.

Sou hierdie 20-30mA wel vloei behoort die aard lek wel te klink soos jy verduidelik het. 

Nie enige verduideliking van 'n elektrisiën is noodwendig korrek en ook nie wat mens verstaan tov wat gesê is is altyd korrek nie.

Daar is gereeld wooneenhede waar mense geskok word sonder 'n klink van aard lek. Sou die N by enige plek buite jou i stellasie bv nie gegrond wees soos binne die mini substansie gaan jy ook geskok word veral by metaal dele soos krane. In die nuwe SA gebeur dit na kabels gebrand het dat die Eskom kant se aardrade gesteel is of iemand het vergeet on die N skakel in die mini substansie terug te sit na die toetse van kabels afgehandel is na vervaging of ander werk. 

👍
0
💔
0
😮
0
🙂
0
Reply to Topic
Anonymous
Sign In Required
View First
Stay home and stay safe, visit the official website: sacoronavirus.co.za